      ciao94
      Partecipante

      Salve a tutti, volevo chidere un informazione; ho una caldaia radiant é da sta mattina che mi da A 14 Un errore non resettabile cosa può essere?

    • #1857
      ADMIN
      Amministratore del forum

      CI SCUSIAMO PER LA RISPOSTA IN RITARDO MA È UN MOMENTO DIFFICILE PER TUTTI CREDO…

      L’errore 14 di una Caldaia Radiant è dovuto ad un problema sul pressostato aria, c’è da pulire la griglia di aspirazione o il tubo venturi.Oppure nella peggiore delle ipotesi, sostituire il pressostato aria dei fumi.

      Ci faccia sapere, grazie

    • #3859
      ADMIN
      Amministratore del forum

      PER ARRICCHIRE LA DISCUSSIONE ECCO QUANTO SEGUE:

      E01 BLOCCO FIAMMA SENZA ACCENSIONE DI FIAMMA MANCANZA GAS; PROBABILE CAUSA – ELETTRODO DI ACCENSIONE ROTTO O A MASSA;VALVOLA GAS ROTTA;REGOLAZIONE MIN. MECCANICA(SULLA VALVOLA GAS) TROPPO BASSA O LENTA ACCENSIONE REGOLATE TROPPO BASSE; PRESSIONE IN ENTRATA VALVOLA TROPPO ALTA (SOLO PER CALDAIEG.P.L.); CON ACCENSIONE DI FIAMMA ALIMENTAZIONE ELETTRICA INVERTITA FASE E NEUTRO;ELETTRODO DI RIVELAZIONE ROTTO;CAVO ELETTRODO DI RIVELAZIONE STACCATO;

      VERIFICARE LA RETE DI ADDUZIONE;SOSTITUIRLO;SOSTITUIRE LA REGOLAZIONE DELLA MINIMA O DELLA LENTA ACCENSIONE CONTROLLARE LA PREX. MASSIMA DI TARATURA;COLLEGARE CORRETTAMENTE LA CALDAIA;SOSTITUIRLO;COLLEGARE IL CAVO ELETTRODO DI RIVELAZIONE;

      E02 INTERVENTO DEL TERMOSTATO SICUREZZA
      PROBABILE CAUSA – TERMOSTATO ROTTO O STARATO;CONNESSIONE ELETTRICASTACCATA (CAVO TERMOSTATOSTACCATO);
      SOSTITUIRLO;VERIFICARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO;

      E03 PRESSOSTATO ARIA
      PROBABILE CAUSA – PRESSO STATO ARIA ROTTO;SCARICO O ASPIRAZIONE CHIUSO;CAVO CONNESSIONE ELETTRICA NON STABILE;
      SOSTITUIRLO;VERIFICARE I CONDOTTI DELLO SCARICO FUMI;VERIFICARE LA CONNESSIONE ELETTRICA;

      E04 / H2O MANCANZA DI ACQUA NELL’IMPIANTO
      PROBABILE CAUSA – PRESSIONE ACQUA NELL’IMPIANTO INSUFFICIENTE (STOP A 0.5 BAR);CAVO PRESSOSTATO ACQUA STACCATO;PRESSOSTATO ACQUA ROTTO;
      CARICARE L’IMPIANTO;VERIFICARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO;SOSTITUIRLO;

      E05 SONDA RISCALDAMENTO
      PROBABILE CAUSA – SONDA ROTTA O STARATA (VALORE DI RESISTENZA 10K OHM A 25 °C)CONNETTORE SONDA STACCATO O BAGNATO;
      SOSTITUIRLA;VERIFICARE LA CONNESSIONE ELETTRICA;

      E06 SONDA SANITARIO
      PROBABILE CAUSA – SONDA ROTTA O STARATA (VALORE DI RESISTENZA 10K OHM A 25 °C)CONNETTORE SONDA STACCATO O BAGNATO;
      SOSTITUIRLA;VERIFICARE LA CONNESSIONE ELETTRICA;

      E15 SONDA RITORNO
      PROBABILE CAUSA – SONDA ROTTA O STARATA (VALORE DI RESISTENZA 10 KOHM A 25 °C NTC);
      CONNETTORE SONDA BAGNATO O SCOLLEGATO.

      E16 ELETTROVENTILATORE
      PROBABILE CAUSA – SCHEDA ELETTROVENTILATORE ROTTA/ELETTROVENTILATORE ROTTO

      E17 MODULATORE GUASTO MODULATORE VALVOLA GAS ROTTO – SOSTITUIRLO E22 RICHIESTA PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
      PROBABILE CAUSA – PERDITA DI MEMORIA MICROPROCESSORE RIPROGRAMMAZIONE
      PARAMETRI;

      E18 C I R C O L A Z I O N E INSUFFICIENTE​
      PROBABILE CAUSA – SCAMBIATORE OSTRUITO EFFETTUARE UNA PULIZIA DELLO SCAMBIATORE O SOSTITUIRLO:
      CIRCOLATORE ROTTO O GIRANTE SPORCA.

      E21 ERRORE GENERICO INTERNO SCHEDA
      PROBABILE CAUSA – SCHEDA MADRE COMPROMESSA E/O GUASTA

      E 22 – RICHIESTA PROGRAMMAZIONE PARAMETRO

      E35 FIAMMA PARASSITA
      PROBABILE CAUSA – ELETTRODO DI RILEVAZIONE FIAMMA MALFUNZIONANTE

      E40 E77 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
      PROBABILE CAUSA – TENSIONE DI ALIMENTAZIONE FUORI RANGE DI FUNZIONAMENTO (≤160/≥285 volts)VERIFICARE LA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (L’ERRORE SI DISATTIVA AUTOMATICAMENTE NON APPENA LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE RITORNA NEI LIMITI RICHIESTI)