Home › Forum › CODICE ERRORE CALDAIA › ERRORE E25 CALDAIA BAXI › Rispondi a: ERRORE E25 CALDAIA BAXI
Buonasera, l’anomalia E25 BAXI da lei indicata identifica un blocco per mancata circolazione dell’acqua all’interno del circuito primario, causato da eventuale anomalia del circolatore (Pompa caldaia). Lo stesso circolatore, probabilmente potrebbe essere in blocco essendo stato fermo per lunghi periodi, o anche bruciato. Da verificare togliendo il tappino in ottone posto anteriormente al circolatore e far ruotare la girante interna, manualmente con un giravite a taglio in senso orario. Sotto il tappo di ottone c’è la girante della pompa di circolazione per intenderci.
PS. QUESTA TIPOLOGIA DI ERRORE SPESSO È CAUSATA DA UN PROBLEMA ALLA VALVOLA A TRE VIE… OPPURE ANCHE DELLO SCAMBIATORE LATO PRIMARIO SPORCO E/O OSTRUITO PARZIALMENTE… MA IN ALTI CASI ANCHE DALLA SONDA NTC E DALLA SCHEDA DI CONTROLLO.
Staff