Buongiorno. L’errore E26 è un problema di sovratemperatura, é probabile che per far risultare i valori di combustione nella norma, abbiano aumentato la pressione gas al bruciatore e (A SEGUITO DELLA REGOLAZIONE) intervenga il termostato di sicurezza di “sovrattemperatura” e la caldaia va in errore E26.

E’ anche probabile che, nel caso venissero ripristinati i valori di pressione gas al bruciatore precedenti, la combustione non renderebbe come la normativa prevede; ossia un “rendimento troppo basso” rispetto ai valori di legge e in relazione alla data installazione caldaia.

Il codice E25 è un problema di mancata circolazione!

Probabile che la regolazione da loro eseguita sia eccessiva e la caldaia va in blocco! sicuramente a seguito della regolazione stessa!

Modello caldaia?

Anno installazione caldaia?