ADMIN
Amministratore del forum

Buongiorno sicuramente l’errore da lei indicato (12) è qualcosa legato al gas – regolatore mal funzionante, oppure da pulire gli eventuali ugelli del bruciatore principale. Questa anomalia a volte riguarda anche il ventilatore, ma la prima cosa da verificare è il regolatore di pressione di secondo stadio – sempre dopo aver verificato la pressione statica che dovrebbe essere di 32 millibar misurata direttamente prima della valvola gas scaldabagno.