Statistiche web Rispondi a: ERRORE E25 CALDAIA BAXI | Termicaidraulica
Vai al contenuto

Rispondi a: ERRORE E25 CALDAIA BAXI

Home Forum CODICE ERRORE CALDAIA ERRORE E25 CALDAIA BAXI Rispondi a: ERRORE E25 CALDAIA BAXI

#4448
ADMIN
Amministratore del forum

ERRORE E25

ANOMALIA – (INTERVENTO DI SICUREZZA PER MANCATA CIRCOLAZIONE)

POSSIBILI CAUSE – Mancanza circolazione acqua circuito CH (pompa bloccata o scambiatore ostruito). Sonda NTC mandata CH difettosa. Scheda elettronica difettosa. L’errore E25 viene visualizzato automaticamente, se il riscaldamento supera 1 grado al secondo.
Succede anche che il movimento del liquido refrigerante attraverso lo scambiatore di calore sia estremamente lento, e anche con una normale intensità di combustione, l’acqua si scalda eccessivamente.

Il rallentamento del suo flusso è dovuto SPESSO DA:
1.pompa difettosa o bloccata;
2.filtri sporchi;
3.potente resistenza idraulica;
4.verificarsi di congestione aerea.

  • Questa risposta è stata modificata 2 anni, 10 mesi fa da ADMIN.