Buon pomeriggio Angelo,
solitamente la causa del mancato “schiacciamento” del microinterruttore è causato da un problema alla membrana del gruppo acqua in ottone, oppure dal pistoncino in ottone che potrebbe essere sporco e usurato; oppure dalla guarnizione interna che poi fa parte della parte posteriore del gruppo valvola a tre vie, ostruita e sporca.
Analizzando il suo caso, sembrerebbe che dopo avere sostituito tutto quanto, con membrane nuove (sono due una grande e una piccola situata dietro) il pistone stenterebbe a uscire e schiacciare il microinterruttore; dove in alcuni casi potrebbe essere causato – il mancato schiacciamento – dalla pressione idrica bassa! Bisogna verificare se la pressione in entrata della caldaia sia sufficiente per far partire l’acqua calda e il “micro” – controllare anche il filtro in entrata acqua fredda della caldaia e la pressione idrica in generale. Solitamente le caldaie murali “rapide” stentano a partire in acqua calda sanitaria, al di sotto di un passaggio di acqua che va al si sotto dei 4 litri minuto.

Da considerare anche la sostituzione del ‘gruppo a tre vie’ che sia stata eseguita in modo corretto senza aver saltato nessun passaggio.

Leggendo il suo post, ho presupposto che il modello della caldaia fosse la Baxi quella con il gruppo acqua sanitario in ottone, con il pistone e il microinterruttore; giusto? La Baxi Luna 240 fi di tipo tradizionale (non a condensazione) la quale risale a parecchi anni fa.

Attendiamo il suo riscontro.

Saluti