ACQUA CALDA IRREGOLARE

HOME Forum MANUTENZIONE CALDAIA ACQUA CALDA IRREGOLARE

Visualizzazione 3 filoni di risposte
  • Autore
    Articoli
    • #541
      Alexidro
      Partecipante

      Salve avrei il problema di acqua calda irregolare, o troppo calda o troppo fredda con caldaia a scambiatore bitermico…lavaggio eseguito con acido; regolazione gas ottima. Come ovviare?

    • #542
      STAFF_TI
      Amministratore del forum

      Salve. Per quel che mi riguarda, sostituendo la sonda ntc sanitaria, la situazione dovrebbe rientrare nella norma.

      Saluti

    • #543
      Alexidro
      Partecipante

      Perfetto e grazie. Con la sonda ntc, la sensibilità di regolazione è tornata come nuova. La caldaia evidentemente modulava male al raggiungimento della temperatura stabilita.

      • Questa risposta è stata modificata 3 years, 10 months fa da Alexidro.
    • #1550
      ALESSIO
      Partecipante

      ATTENDO INFO SU COME SOSTITUIRE LA SONDA NTC ACQUA CALDA SANITARIA… HO POSTATO LA MIA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA SONDA NTC ANCHE SU UN ALTRO POST SEMPRE INTERNO AL VOSTRO FORUM…. GRAZIE ATTENDO!