ACQUA CALDA IRREGOLARE

HOME Forum MANUTENZIONE CALDAIA ACQUA CALDA IRREGOLARE

Questo argomento contiene 3 risposte, ha 3 partecipanti, ed è stato aggiornato da  ALCHIMIA 1 settimana, 3 giorni fa.

  • Autore
    Articoli
  • #541

    Alexidro
    Partecipante

    Salve avrei il problema di acqua calda irregolare, o troppo calda o troppo fredda con caldaia a scambiatore bitermico…lavaggio eseguito con acido; regolazione gas ottima. Come ovviare?

  • #542

    STAFF_TI
    Amministratore del forum

    Salve. Per quel che mi riguarda, sostituendo la sonda ntc sanitaria, la situazione dovrebbe rientrare nella norma.

    Saluti

  • #543

    Alexidro
    Partecipante

    Perfetto e grazie. Con la sonda ntc, la sensibilità di regolazione è tornata come nuova. La caldaia evidentemente modulava male al raggiungimento della temperatura stabilita.

    • Questa risposta è stata modificata 3 anni, 3 mesi fa da  Alexidro.
  • #1550

    ALCHIMIA
    Partecipante

    ATTENDO INFO SU COME SOSTITUIRE LA SONDA NTC ACQUA CALDA SANITARIA… HO POSTATO LA MIA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA SONDA NTC ANCHE SU UN ALTRO POST SEMPRE INTERNO AL VOSTRO FORUM…. GRAZIE ATTENDO!