CALDAIA IN ERRORE MANCATA ACCENSIONE . . .

HOME Forum MANUTENZIONE CALDAIA CALDAIA IN ERRORE MANCATA ACCENSIONE . . .

Questo argomento contiene 3 risposte, ha 3 partecipanti, ed è stato aggiornato da  AALESSANDROO 2 anni, 9 mesi fa.

  • Autore
    Articoli
  • #564

    ALESSIO
    Partecipante

    Salve, la caldaia in questione è una camera stagna, di tipo tradizionale. Prova a fare il ciclo di accensione, ma va subito in blocco: E01 Blocco mancata accensione Posizionare per almeno 2 secondi il selettore in “R”.
    Il gas arriva con la giusta pressione sulla presa a monte valvola gas. Ho misurato i valori elettrici ed elettronici, ma sembrerebbe tutto bene. Le bobine non sono bruciate . . .

    Potrebbe essere un problema di modulatore, oppure di valvola gas ????

    Che fare?

  • #568

    STAFF_TI
    Amministratore del forum

    Buongiorno.
    Una volta verificato lo stato della pressione al bruciatore, in questo caso a monte della valvola, e l’assenza di anomalie a livello elettrico delle varie bobine ed eventuale modureg (DIPENDE ANCHE DAL TIPO DI BOBINA); occorrerebbe eseguire una pulizia interna degli otturatori e relative membrane della valvola VGA.

  • #569

    ALESSIO
    Partecipante

    Salve. Dovrei aver risolto – semplicemente – con un colpo secco e deciso sul retro della valvola gas . . .
    Essendo “il generatore in questione” stato fermo per diverso tempo, si è verificato il problema della membrana che si incolla internamente alla valvola gas (e trattandosi di gas gpl . . .) evidentemente non riusciva ad aprire il gas ai bruciatori.

    Come ripeto: è bastato, al momento del ciclo di accensione, un colpo secco per sbrogliare la situazione.

  • #792

    AALESSANDROO
    Partecipante

    Buonasera a me è capitata la stessa identica cosa, ma ho dovuto praticamente smontare la valvola gas e scollare la membrana dalla valvola.

Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.