ERRORE CALDAIA RIELLO A03

HOME Forum INDICI ERRORE CALDAIA ERRORE CALDAIA RIELLO A03

Questo argomento contiene 1 risposta, ha 2 partecipanti, ed è stato aggiornato da  STAFF_TI 1 anno fa.

  • Autore
    Articoli
  • #1081

    AALESSANDROO
    Partecipante

    Salve a tutti! Mi sono imbattuto nuovamente in errore A03 caldaia Riello incasso di tipo tradizionale per intenderci; e nonostante la manutenzione fatta ad ok circa 5 mesi fa, il problema del pressostato aria / fumi si è presentato nuovamente. Devo dire che il pressostato “non honeywell”, dovrebbe essere la causa di tutto… attendo un vostro parere. Grazie

  • #1082

    STAFF_TI
    Amministratore del forum

    Salve, e grazie per aver postato da noi. Sicuramente la manutenzione relativa alla pulizia venturi e girante ventilatore – salvo grossi imprevisti – dura almeno un intero anno nei casi in cui la canna fumaria supera i 6/7 metri di lunghezza. Nel suo caso sostituisca tranquillamente il pressostato dei fumi e vedrà che andrà tutto apposto.

    FABIO